用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
永宏老款PLC的故障請教!!!!!!!!!!!!
上一主题
下一主题
m495603519
forget about me
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
139 个
工控威望:
275 点
下载积分:
800 分
在线时间: 104(小时)
注册时间:
2011-02-25
最后登录:
2024-05-16
查看m495603519的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-30 19:41
全看
|
小
中
大
請教各位,永宏FBE-40MU PLC的RUN燈不亮,BTL燈長亮,設備不能運轉,請問是什麽問題呀? BTL指示燈是什麽意思呀?
分享
kevinzang
感应一切
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
219 点
下载积分:
552 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2009-07-22
最后登录:
2014-03-07
查看kevinzang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-01 08:04
全看
|
小
中
大
同意楼上的,电池没有电了。换块电池,看看程序在没有。
楼主留言:
谢谢你的帮助,我已经解决了,正是低电量报警,程序也没了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
永宏老款PLC的故障請教!!!!!!!!!!!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问