lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-30 13:40
想用一个变频器带两个电机,两个电机是不同时启动的,想问下大家变频器应该怎么选型?是两个电机之和?还是选较大的那个?
e_newboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 268 点
下载积分: 297 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2009-04-20
最后登录: 2024-09-04
查看e_newboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-02 15:54
你这个不同时启动是指什么
一个先启动,过一会再启动
还是每次启动只用一台?
一前一后启动话,建议还是用2个变频器,中途切入电机变频器会过流
只有一台启动的话,需要选择按最大的电机选变频器,并且每个电机前端加装接触器和热继电器
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。