[upload=1m0  m1   我要的是等于K的值时M0M1接通,为什么老是大于设定值才接通,应该怎么改?请高手指教
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-11-17
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-30 14:36
引用
引用第1楼汇荣铝业于2012-11-30 09:27发表的  :
你输入的格式都不对,CMP指令自动占用3点的软元件M0.M1,M2也就是大于,等于,小于。第一行已经占用了M0到M2了。你第二行又出现了M1,程序运算都出错了。第一行当C1等于9时M1就已经接通了,根本等不到等于30。

谢谢
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-11-17
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-30 14:36
引用
引用第2楼ex2002123于2012-11-30 10:06发表的  :
[attachment=97604]  
>M0,M4
=M1,M5
<M2,M6

.......

谢谢