辅助继电器M大于 等于 问题?
上一主题
下一主题
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
286 个
工控威望:
525 点
下载积分:
4023 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2011-11-02
最后登录:
2024-12-13
查看老大很悲伤的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-29 22:09
全看
|
小
中
大
图片:
[upload=1m0 m1 我要的是等于K的值时M0M1接通,为什么老是大于设定值才接通,应该怎么改?请高手指教
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-12-23
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-30 09:27
全看
|
小
中
大
你输入的格式都不对,CMP指令自动占用3点的软元件M0.M1,M2也就是大于,等于,小于。第一行已经占用了M0到M2了。你第二行又出现了M1,程序运算都出错了。第一行当C1等于9时M1就已经接通了,根本等不到等于30。