用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
请教s7-300与200 MPI通讯
上一主题
下一主题
monkeykinghy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2009-04-14
最后登录:
2024-01-03
查看monkeykinghy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-29 10:56
全看
|
小
中
大
请问一下 我用 s7-300与s7-200 mpi通讯 将红圈中Qb0 换成mb10 后 s7-200中mb10中怎么没变化呢? 谢谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
请教s7-300与200 MPI通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问