请问一下 我用 s7-300与s7-200 mpi通讯 将红圈中Qb0 换成mb10 后 s7-200中mb10中怎么没变化呢? 谢谢!
分享
a3114120
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
113 点
下载积分:
1139 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2012-04-02
最后登录:
2016-06-17
查看a3114120的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-30 14:06
全看
|
小
中
大
写到200的Q存储区里面用QB0就可以 如果写入V存储区 要写成DB1.DBXa.b BYTE c这样的any数据格式 其中a的数字就是V存储器的起始地址 比如DB1.DBX100.0 BYTE16 就是写入VB100~VB115 然后你在传送到M存储区里面