变频器往往有一个清除参数的设置项,比如E740变频器中有PRCL。
很多客户反应三菱伺服里没有相关参数。通常是使用电脑,在专用软件里操作。
其实三菱伺服有这个参数,但这属于隐藏参数,通常是维修工程师才会使用:

MR-J3系列伺服:
将PA19改为ABCD,断电再上电
然后将隐藏参数PH17改为5012,断电再上电
MR-J2S系列伺服:
将19改为ABCD,断电再上电
然后将182号参数改为0112,断电再上电
有时伺服CPU类似的小故障,经过此处理,也会随之恢复