zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-02-15
查看zczc777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-29 10:44
密码:zczc777
附件: MR-J2S及MR-J3伺服秘招:参数还原设置.rar (1 K) 下载次数:619
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 283 点
下载积分: 10517 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2009-09-21
最后登录: 2024-10-26
查看lyndall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-02 09:14
MR-J2S及MR-J3伺服秘招:参数还原设置


变频器往往有一个清除参数的设置项,比如E740变频器中有PRCL。
很多客户反应三菱伺服里没有相关参数。通常是使用电脑,在专用软件里操作。
其实三菱伺服有这个参数,但这属于隐藏参数,通常是维修工程师才会使用:

MR-J3系列伺服:
将PA19改为ABCD,断电再上电
然后将隐藏参数PH17改为5012,断电再上电
MR-J2S系列伺服:
将19改为ABCD,断电再上电
然后将182号参数改为0112,断电再上电
有时伺服CPU类似的小故障,经过此处理,也会随之恢复
旭迈机电