nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-29 06:30
在论坛上咨询了不少,回复的说法多种多样,不少都是拖泥带水的说出来一堆百度复制出来的内容,没有针对提出来的问题,一头雾水那,特将疑问再说一下,希望专家们给以帮助,谢谢!

比如说 定时器TIM指令,如果要延时36秒

应该写:

tim 000  #168(十六进制)
tim 000   &360(十进制)
tim  000   110110 (二进制)

在图解欧姆龙PLC入门一书中提到:设定值用4位十进制数表示,范围0~9999,定时时间=设定值*时基。设定值可表示成立即数,前面必须要加#。如果无#就是通道号。

如果设定是36秒 ,那SV(设定值就是#360)也就是TIM 000  #360

有的坛友说:欧姆龙默认的十六进制,也就是设定为36秒,就是TIM 000  #168
还有的说使用BCD码。也就是说设定值36秒,就是TIM  110110  (还有的说是100100)

那么现在哪种答案对那?
hc881012
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2012-12-07
最后登录: 2024-11-09
查看hc881012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-11 17:15
TIM 00 #360 是延时36秒