殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 903 点
下载积分: 739 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2012-02-10
最后登录: 2022-06-16
查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-27 22:59
设备入料有一传感器,出料有一传感器,就是要做报警,防止有产品卡在设备里面,设备是流水线型。且速度是变频无极调速。
我有以下想法:
(1):进一产品寄存器加1 ;出一产品寄存器减1,期间寄存器数值与设定值比较,这个需要根据设备长度手动调整设定值 。
(2):进第一片产品是开始计时,出第一片产品时结束计时,这段时间即是产品正常流过时间,用此时间做基准与第二片在设备内时间比较。由于流水线速度可调,设每片基准时间以上一片时间为准,
就是想第二个想法不知道程序怎么写,,求救!急,,,前辈们,,,,麻烦你们帮帮我
寻师傅多名
lin1010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 325 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2019-12-20
查看lin1010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-30 17:42
我也做过类似的功能,也用于PCB传输的警报,思路都与上面但差不多,除了上面说的警报延迟,(若卡在入料的位置,等出料的发现,已有很多板子了。严格来说,是无法达成的,因误警报太多,后来客户要求关闭。

另外,只有减少传感器距离,缩短警报时间,但控制原理是不变的!