变压器的原边和副边是否可以调换使用。例如:某台变压器,N1:N2=55:9,若在原边加220V,副边则输出36V。问是否可以用这个变压器在原边输入36V而在副边得到220V?
这个变压器是否可以倒用?
kz1566
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-04-03
查看kz1566的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-28 19:33
升压变压器与降压变压器是不同的.另外电焊机的40伏输出电压是安全的,对于电焊机的大电流是因为工作电流大,谁还能把自己身体当导线,当然没有绝对的安全电压,小心是最重要的.