用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
触摸屏技术论坛
请问威纶通MT6056I如何连接2个CP1H+CIF11,谢谢!
上一主题
下一主题
haosaint
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
91 个
工控威望:
254 点
下载积分:
1264 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2023-01-11
查看haosaint的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-24 16:26
全看
|
小
中
大
请问威纶通MT6056I如何连接2个CP1H+CIF11,谢谢!
我这边使用的 485 4线方式连接的,请问模块CIF11拨码如何设置?
我这边2台PLC的通讯灯是都闪,过会后,灭,然后再闪
触摸屏里只能看到一台PLC的信号,而另一台PLC 的信号没有,显示PLC没有响应
请问哪里出错了,请帮忙指点一下,谢谢!
分享
james195
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
151 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2011-10-29
最后登录:
2019-03-20
查看james195的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-26 19:23
全看
|
小
中
大
不了解你说的硬件。不过你能用485连一台,那就肯定能连两台。
1、给你两个设备设置两个不同的地址,并确保他们数据传输方式一样(就那几个数据位,几个停止位那个),波特率一致;
2、在屏的地址里一定要设置成不同设备的地址。比如:设备1的地址为2,设备2的地址为4,访问他们的40019寄存器,你要这样写1#40019,2#40019;
不过根据你说的情况,你第二台貌似都没连上
分享
james195
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
151 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2011-10-29
最后登录:
2019-03-20
查看james195的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-11-26 19:24
全看
|
小
中
大
没法编辑帖子,不好意思,。是2#40019,4#40019
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
触摸屏技术论坛
请问威纶通MT6056I如何连接2个CP1H+CIF11,谢谢!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问