王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-07-10
最后登录: 2024-08-20
查看王春杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-24 11:56
图片:
mitsubishi mr-j3-10a 与mitsubishi FX 3U配要接那些线呀?现在我看说明书接的线能HOME 用绝对位置时只能向HOME的方向走,而且很慢,附件里是我接的线,请各位高手帮我看看,谢谢
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 769 个
工控威望: 987 点
下载积分: 13526 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-11-02
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-24 15:28
你接了脉冲没接方向信号Y0-Y2为脉冲信号,Y3-5是方向(Y3-Y5本来是清零信号,需要你设置一下),19脚应该是复位信号,最好接个Y。下次最好截电路图,这样容易看!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(王春杰) 谢谢,不过我还是没有弄 ..
  • QQ:569456723