楼主  发表于: 2012-11-23 20:24
图片:
今天在一客户现场,为他整改设备,PLC程序在同样机型上已经使用过,也没有出现过问题,但今天把程序下载到PLC,启动按钮,设备运行中,X1高手计数器C236没有可以接收到外部光电开关的信号,去不可以传送给后一个数据寄存器,
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-24 13:03
那请问楼主,当高速计数器工作时,D23有没有数据记录或者变化呢?可能你D23地址重置了,C236有计数值说明外部连接正常。二楼说的没有错,应该用DMOV数据转换。