快疯掉了 ,PLC 315的 想记录相邻两次 按按钮的时间。
怎么搞???
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-24 13:53
全看
|
小
中
大
不要疯,疯了对解决问题没有帮助。呵呵。
比如在5秒内有效(2个按钮的间隔时间)
A I 2.0
S M 30.0 //按钮I2.0的作用,激活定时器
O T 0
O I 2.1
R M 30.0 //时间到等待下一次工作
A M 30.0
L S5T#5S
SD T 0
AN T 0
A I 2.0
= M 30.1 //在5秒内有效