matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-22 16:16
固态继电器输入端没有驱动时,输出端交流负载灯泡就亮,只是比正常时暗,有什么办法解决吗?是不是负载不好接灯泡。
hls63
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-08-03
最后登录: 2025-01-05
查看hls63的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-24 08:38
可能是你的固态继电器功率比较大,一般大功率需要的驱动电流也比较大,因此带灯泡这些小负载的时候可能会亮。