wsh736321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 163 点
下载积分: 5315 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2012-08-19
最后登录: 2024-06-27
查看wsh736321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-22 15:55
现有一台设备,自动是三菱步进程序,自动条件下,在原位按启动,电机快进,到工进位收到信号,快进电机停,工进电机启动。工进电机未加变频器前一直正常,但这两天却偶尔发生到工进位时,快进电机不停,而撞刀。等我去修时,空机检测又正常。接近开关,中间继电器,交流接触器,都看了也正常。请问各位大师,我还应该查哪里?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3441 个
工控威望: 20977 点
下载积分: 26895 分
在线时间: 1754(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-02
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-26 16:25
我用光栅尺的脉冲时也边到高频加热的干扰,把输入点的滹小时间设大一点试一下
自动化单机,生产线,项目编程调试!