mashuming84
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2012-12-02
查看mashuming84的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-22 13:16
   看到的PLC程序中,发现梯形图中用到的触点和现场接线的触点是相反的,比如:在现场的接线中,接的是传感器的常开触点,而在梯形图中用到的是常闭;接的是传感器的常闭触点时,梯形图的触点用到的是常开。请问这是什么原因呢?我在程序中用到的触点和现场接线的触点一致不可以吗
yaojl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 183 点
下载积分: 913 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2009-04-21
最后登录: 2021-04-24
查看yaojl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-24 21:22
PLC使用常开或常闭应由外部器件触点的功能和安全需要决定的,如使设备运行启动的外部触点用常开,设备运行停止用的外部触点常闭