mashuming84
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2012-12-02
查看mashuming84的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-22 13:16
   看到的PLC程序中,发现梯形图中用到的触点和现场接线的触点是相反的,比如:在现场的接线中,接的是传感器的常开触点,而在梯形图中用到的是常闭;接的是传感器的常闭触点时,梯形图的触点用到的是常开。请问这是什么原因呢?我在程序中用到的触点和现场接线的触点一致不可以吗
abcde12345
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 212 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 11129 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2024-11-13
查看abcde12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-22 18:12
其实你不用管什么对不对应问题
你这样理解,,,只要外部变化,即不管他是常开常闭什么的,只要他动作,那么PLC里的对应软元件就动作,如即常开变常闭,或者常闭变常开了。
abcde12345
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 212 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 11129 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2024-11-13
查看abcde12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-23 23:22
其实8L的还是有道理的。那就看根据你的需要了。你做的多了就知道了。