看到的PLC程序中,发现梯形图中用到的触点和现场接线的触点是相反的,比如:在现场的接线中,接的是传感器的常开触点,而在梯形图中用到的是常闭;接的是传感器的常闭触点时,梯形图的触点用到的是常开。请问这是什么原因呢?我在程序中用到的触点和现场接线的触点一致不可以吗
分享
hls63
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
158 点
下载积分:
11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2012-08-03
最后登录:
2022-11-16
查看hls63的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-24 08:32
全看
|
小
中
大
我认为能用常开的都应该用常开,常闭容易误动作,特别是使用机械触点的时候,接触不良会造成很多问题。