   看到的PLC程序中,发现梯形图中用到的触点和现场接线的触点是相反的,比如:在现场的接线中,接的是传感器的常开触点,而在梯形图中用到的是常闭;接的是传感器的常闭触点时,梯形图的触点用到的是常开。请问这是什么原因呢?我在程序中用到的触点和现场接线的触点一致不可以吗
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 70782 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-11-13
查看雪峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-22 23:32
6楼讲得非常正确,感应器有常开或常闭;当感应器感应到后就会动作,原来常开的就会闭合,常闭的会断开。PLC的X就会和COM接通,或断开。所以外部触点方式与PLC内的触点方式一定要一致。外部用那种触点方式要由好的程序决定,或着说编程时就要考虑好外部触点方式。
[ 此帖被雪峰在2012-11-23 23:20重新编辑 ]
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 70782 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-11-13
查看雪峰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-23 23:17
引用
引用第8楼larry52014于2012-11-23 08:21发表的  :
动作对了  常开常闭午所谓了
要的就是动作       习惯问题

传感器的触点和梯形图中用到的触点不一致,怎么能说动作就对了呢?如果你梯形图的触点用到的是常开触点,而接的传感器是常闭触点时,PLC就会认为该点以接通,而误动作。这可不是什么习惯问题,而是动作对不对的问题。如果有条件的话可以试一试,实践出真知吗,实践才是检验真理的唯一标准。
[ 此帖被雪峰在2012-11-23 23:23重新编辑 ]