cds895
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-07-07
最后登录: 2023-08-01
查看cds895的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-22 10:15
在做的一个项目要进行温度PID调节;控制是通过调节水管的的调节阀来控制水量的,温度是通过变送器给4-20MA信号给AI的。用的300的系统。在进行PID调节的时,用的是FB41;我要控制的温度的范围为150-200度。我在FB41中设定为170度,当温度变送器输入到PLc的信号小于175时,FB41的输出在不断变大,当温度变送器输入到PLc的信号大于175时,FB41的输出在不断变大。这样不能实现温度调节;我想要在温度小于等于175度时,FB41的输出为0左右,当温度再增大时,FB41的输出不断增大来降温。但我用的F41时,好像刚好相反,在小于等于175时,Fb41在不断的增大。当温度大于175度时,Fb41才在减小。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6763 个
工控威望: 38364 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 9477(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-22 11:08
当Gain(P)引脚为负,才是负反馈,否则为正反馈,一般温度控制优先选用FB58,带有自整定。

Regards
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(415zjl) 好贴!