有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-21 21:50
一台FX2N的PLC控制两台A700 90KW的变频器,用的是水压传感器,电流型自动控制
现在的问题是变频器干扰大,在电脑监控PLC程序,模拟量转化的数字量,一开变频器数字量波动很大,要少100左右
传感器的线是屏蔽线,两端接地,外加镀锌线管,不知道有什么办法可以消除干扰,要不然这套系统就没法自动控制了
wow588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 317 点
下载积分: 2837 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2012-02-11
最后登录: 2024-11-29
查看wow588的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-04 11:52
4AD 上的  FG 接了没有啊