燕蜂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2331 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2013-01-14
查看燕蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-21 21:43
我想请教一下,高速计数器用一个点可以吗?因为那个设备上装不了编码器,最多装一个接近开关.我需要测出转速,但普通点转速快了就反应不过来了!谢谢!