CU C 0
L C 0
T MB 90
A M 90.0
= M 90.4
A M 90.1
= M 90.5
A M 90.2
= M 90.6
A M 90.3
R C 0
是什么意思?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-24 13:26
全看
|
小
中
大
CU C 0
L C 0
T MB 90 //增值计数器值存放地址(一个字节8位)
A M 90.0 // 当计数器值=1时,
= M 90.4 //输出M90.4
A M 90.1 // 当计数器值=2时,
= M 90.5 //输出M90.5
A M 90.2 // 当计数器值=4时,
= M 90.6 //输出M90.6
A M 90.3 //当计数值=8时,
R C 0 //复位计数器值
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(yygzsm) 真诚感谢!