楼主  发表于: 2012-11-21 08:48
昨天遇到一个问题,我给如题PLC写入程序都正常,可是在使用时候输出点就是没有指示,也不动作。怀疑程序没有写入,之后又读取,读取后程序也完整。
程序写入没有问题。难道是程序有问题?于是做了一个最简单的启停程序,在监视模式下,启动按钮按下,提示闭合,可是奇怪的事情来了,闭合的线路 Y线圈不动作。、
真心不知道原因了~求高手解答~
[ 此帖被祥林嫂在2012-11-30 14:10重新编辑 ]
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-22 11:09
三菱的PLC 有很多问题是我们解释不了的,包括三菱的技术支持也解释不了的, 有时你会遇到一些不符合逻辑的问题,比如改输出了,PLC缺没有输出,程序里面监控明明没有输出,然而PLC缺输出了,有时候你断下点,这样的问题又没有了,有些时候是PLC的CPU有问题,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(祥林嫂) 感谢!
  • 低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件