使用的是319f的cpu,通讯已经搞定,在项目中,有一个升降的烘干机,上下有一个限位,但是只有上限为起作用,下限为在et站上有变化,但是cpu里程序监控时没有改变,一直为1,即使我换了限位的常开常闭
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-21 09:36
检查你的外部接线及导线绝缘。