style4
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 119 点
下载积分: 596 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-09-19
最后登录: 2021-07-09
查看style4的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-20 22:53
使用的是319f的cpu,通讯已经搞定,在项目中,有一个升降的烘干机,上下有一个限位,但是只有上限为起作用,下限为在et站上有变化,但是cpu里程序监控时没有改变,一直为1,即使我换了限位的常开常闭