zhouguocheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 259 点
下载积分: 587 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2010-06-12
最后登录: 2024-11-24
查看zhouguocheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-20 22:00
     现在我遇到相当头痛的问题,希望高手,或者解决过这种问题的同志帮我支个招。
abb变频器和欧姆龙cp1e的485通讯干扰,abb变频器和台达dvp32es的485通讯干扰,ab变频器和欧姆龙cp1e的485通讯干扰。具体现象就是欧姆龙cp1e的通讯指示灯不是正常的闪烁(有的不带负载,能正常通讯,带上负载通讯指示灯偶尔出现中断,plc寄存器的数据不正常,但变频器数据是正常的。有的就更严重了,把负载断路器拔掉,运行变频器也出现通讯是有时无现象)
坚士人
心动就要行动
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18491 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2009-10-08
最后登录: 2024-07-27
查看坚士人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-21 08:16
注意电机线的排布.电机大电流是对通讯干扰主要原因,其次是通讯线屏蔽有没作好,接地了吗?