各位达人
  最近,遇到个关于急停按钮的问题。
  公司买了台新部件,有个急停接口,用一个根短线短接了。能正常使用。
  现在有一个设备  已经在三菱plc上   x1和com 接了一个急停按钮   我想用这个急停按钮 同时也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接线拔掉,直接拉2跟线 接在了 plc的   x1和com 上。 结果是 能实现按下急停,2个设备同时处于急停状态。

但我 想不通的是,为什么能实现啊??

如图·

  
我在想 plc的x1和com 为什么没有通过 新部件构成回路,这样在按下急停按钮后,plc内部依然通过外部红线构成回路,程序中的x1依然得电中。

我想 问题的关键 就是 我没弄清 新部件的急停接口 到底是怎么样一个结构。

请高手  帮帮忙 解答下  
peteryanwei
狂风一刀斩
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 257 点
下载积分: 5501 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2019-10-09
查看peteryanwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-21 08:21
  我想是这样
  1.第一你的外部结构和外部结构的急停已经是成系统的,它本身是有效的,可用的,这个可以确定.而且通过你说是短接一根线可以使用,说明它用的是常开接点.
    2.你拉了两根线直接接到现在PLC X1点上后,等于两个急停按钮并联(你原来的急停接X1接点应该用的也是常开接点).等于你按下两个中的任意一个急停按钮,等同于两台设备同时按下急停.
    这样明白吗.
楼主留言:
你好,谢谢你的详细分析。对的,关于我这样接线 能实现设备都停止确实是这样。
我的疑惑是:一般常开点的急停就是  闭合后串在电源回路中。拍下急停,回路断路,实现停止。
如果是这样,那新部件的电源回路 按我的接法,是不是也就等同直接 并联在了 三菱plc的 com和x1上了, 这样会不会对 三菱plc 输入端的 内部电源有影响?  长时间如此 会损坏plc嘛?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(许可) 好贴
    peteryanwei
    狂风一刀斩
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 5501 分
    在线时间: 63(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2019-10-09
    查看peteryanwei的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-11-29 08:50
    现在有太多的设备,包括大型设备.有很多急停是用常开接点的.包括进口设备.大家不妨留心去看下.已不再是传统的急停必用常闭!