fxm800810369
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2012-05-20
最后登录: 2019-11-23
查看fxm800810369的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-20 20:15
各位达人
  最近,遇到个关于急停按钮的问题。
  公司买了台新部件,有个急停接口,用一个根短线短接了。能正常使用。
  现在有一个设备  已经在三菱plc上   x1和com 接了一个急停按钮   我想用这个急停按钮 同时也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接线拔掉,直接拉2跟线 接在了 plc的   x1和com 上。 结果是 能实现按下急停,2个设备同时处于急停状态。

但我 想不通的是,为什么能实现啊??

如图·

  
我在想 plc的x1和com 为什么没有通过 新部件构成回路,这样在按下急停按钮后,plc内部依然通过外部红线构成回路,程序中的x1依然得电中。

我想 问题的关键 就是 我没弄清 新部件的急停接口 到底是怎么样一个结构。

请高手  帮帮忙 解答下  
xujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2024-10-18
查看xujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-23 08:55
把急停按钮改成两个常闭点就简单了。很多开关都可以改的
楼主留言:
有道理。我也觉得这样是最好的方法。
当时  急停按钮里有2组常闭点嘛?我没拆过,  想问问 是不是这样啊
xujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2024-10-18
查看xujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-24 08:28
引用
引用第17楼xujian于2012-11-23 08:55发表的  :
把急停按钮改成两个常闭点就简单了。很多开关都可以改的

可以改的,从别的开关上拆一个常闭点过来