fxm800810369
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2012-05-20
最后登录: 2019-11-23
查看fxm800810369的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-20 20:15
各位达人
  最近,遇到个关于急停按钮的问题。
  公司买了台新部件,有个急停接口,用一个根短线短接了。能正常使用。
  现在有一个设备  已经在三菱plc上   x1和com 接了一个急停按钮   我想用这个急停按钮 同时也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接线拔掉,直接拉2跟线 接在了 plc的   x1和com 上。 结果是 能实现按下急停,2个设备同时处于急停状态。

但我 想不通的是,为什么能实现啊??

如图·

  
我在想 plc的x1和com 为什么没有通过 新部件构成回路,这样在按下急停按钮后,plc内部依然通过外部红线构成回路,程序中的x1依然得电中。

我想 问题的关键 就是 我没弄清 新部件的急停接口 到底是怎么样一个结构。

请高手  帮帮忙 解答下  
03281251
物竞天择,适者生存!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 562 点
下载积分: 2831 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2010-11-06
最后登录: 2022-12-17
查看03281251的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-22 20:38
想的太复杂了,急停都是NC触点。按下就是NC了。
楼主留言:
谢谢,我也知道急停就是常闭。
我的疑问是   三菱plc输入是有内部电源的,这样接,外部新部件的电源回路会不会对 plc输入端 造成隐患。