楼主  发表于: 2012-11-20 20:15
各位达人
  最近,遇到个关于急停按钮的问题。
  公司买了台新部件,有个急停接口,用一个根短线短接了。能正常使用。
  现在有一个设备  已经在三菱plc上   x1和com 接了一个急停按钮   我想用这个急停按钮 同时也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接线拔掉,直接拉2跟线 接在了 plc的   x1和com 上。 结果是 能实现按下急停,2个设备同时处于急停状态。

但我 想不通的是,为什么能实现啊??

如图·

  
我在想 plc的x1和com 为什么没有通过 新部件构成回路,这样在按下急停按钮后,plc内部依然通过外部红线构成回路,程序中的x1依然得电中。

我想 问题的关键 就是 我没弄清 新部件的急停接口 到底是怎么样一个结构。

请高手  帮帮忙 解答下  
momo0720
人外有人,天外有天!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-08-22
查看momo0720的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-21 10:28
應該是要串連不是並連迴路
楼主留言:
串联? 2个设备如何串联急停?
能详细说明下嘛
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
momo0720
人外有人,天外有天!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-08-22
查看momo0720的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-22 10:46
兩邊的控制都是常閉的迴路,接上去.動作當然OK囉~
楼主留言:
我是想问 这样做 会不会对plc造成隐患。
新部件的回路电源直接就并在了plc上了
3楼  发表于: 2012-11-25 07:42
N對接是沒關係的
楼主留言:
假如不是新部件的N接在了plc的com,而且新部件的L 接在了plc的com  是不是 这样就容易出事
4楼  发表于: 2012-11-26 13:49
共點只要能N對N,  P24不能跟P24.
楼主留言:
什么叫plc对plc
有点晕了

可以再交流清楚点嘛

我现在担心的是 新部件的电源回路 叠加在了plc输入的电源回路中,是不是这样个情况。

假如新部件急停的n端刚好接到了plc的com端。而L端刚好接到plc的x1端 是不是就没事 
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog