我们厂一台用了7年的压铸机突然出现故障,压铸机所有的控制都是通过2N-80MR的三菱PLC和940触摸屏。PLC和触摸屏都是用了7年的并且7年间从没出现任何问题。经过检测发现PLC的内部寄存器从D200开始以后的所有寄存器都存入不了数据,D200以前的寄存器没有问题。换了PLC电池故障还是如此。换了新PLC后设备正常了。但是拆下的PLC从新输入数据后又正常,再按到设备上又是这种故障。
,三菱技术支持也说不清楚到底是怎么回事了。
分享
王生彬
王生斌
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
639 个
工控威望:
1792 点
下载积分:
6031 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2007-09-07
最后登录:
2024-12-22
查看王生彬的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-20 14:11
全看
|
小
中
大
我也遇过。基本相同。