汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-20 12:45
我们厂一台用了7年的压铸机突然出现故障,压铸机所有的控制都是通过2N-80MR的三菱PLC和940触摸屏。PLC和触摸屏都是用了7年的并且7年间从没出现任何问题。经过检测发现PLC的内部寄存器从D200开始以后的所有寄存器都存入不了数据,D200以前的寄存器没有问题。换了PLC电池故障还是如此。换了新PLC后设备正常了。但是拆下的PLC从新输入数据后又正常,再按到设备上又是这种故障。 ,三菱技术支持也说不清楚到底是怎么回事了。
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 996(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-10-24
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-27 09:48
引用
引用第9楼huosang于2012-11-26 21:15发表的  :
我认为你有必要和生产此设备的厂家联系下;是否用了年月日控制,才导致这种情况.

楼主都侠客了。能看不出程序有时间控制?