jack0510
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2017-05-14
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-19 21:19
卷绕机伺服,调试好的,生产了2天,结果伺服不换向了,但PLC输出没问题呀,脉冲信号,方向信号。伺服是安川的,plc是汇川的。
查查没问题,以为伺服坏了,就换了一个伺服,结果也是2天后就又不会换向了,伺服没报故障代号,照理一直往一个方向走碰到限位也应该停,但没停,
我设置的是伺服碰到限位,当前方向报警,但反方向可执行。因为我PLC程序已经换向了,好像伺服也认到变方向了,就伺服电机不执行反方向。
我用的是PLSV指令。
大师们,帮分析一下呢?


急啊,,,
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 279(小时)
注册时间: 2011-03-17
最后登录: 2024-04-01
查看jun888006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-20 08:50
检查下程序,看是不是用累加指令之类的了
电气交流群:107855191