TO K1 K17 K0  K1
TO K1 K17 K2  K1
FROM K1  K0 K2M280 K2
MOV K4M280 D322
以上程序什么意思

D322 数据运行时老是不变化什么原因?,K4M280 的数据传送不到到322吗?

求帮忙,非常感谢!
abcde12345
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 213 个
工控威望: 1259 点
下载积分: 11131 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2024-11-29
查看abcde12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-19 21:58
这要看你写的是什么模块了,
第一行:给第二个模块 第17个参数 传数值10
第二行: 。。。。。。应该懂得。。。。。。
第三行:读第二个模块,把第0个参数的数值写到M280~M287里 传的是两位,也就是传K1K0
第四行:把M280~M287这个数写到D322


你的FROM 写错了,后面是K1
楼主留言:
感谢!
abcde12345
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 213 个
工控威望: 1259 点
下载积分: 11131 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2024-11-29
查看abcde12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-19 21:59
FROM K1 K0 K2M280 K1
传就好了。