TO K1 K17 K0 K1
TO K1 K17 K2 K1
FROM K1 K0 K2M280 K2
MOV K4M280 D322
以上程序什么意思
D322 数据运行时老是不变化什么原因?,K4M280 的数据传送不到到322吗?
求帮忙,非常感谢!
分享
abcde12345
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
213 个
工控威望:
1259 点
下载积分:
11131 分
在线时间: 310(小时)
注册时间:
2012-10-09
最后登录:
2024-11-29
查看abcde12345的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-19 21:58
全看
|
小
中
大
这要看你写的是什么模块了,
第一行:给第二个模块 第17个参数 传数值10
第二行: 。。。。。。应该懂得。。。。。。
第三行:读第二个模块,把第0个参数的数值写到M280~M287里 传的是两位,也就是传K1K0
第四行:把M280~M287这个数写到D322
你的FROM 写错了,后面是K1
楼主留言:
感谢!
分享
abcde12345
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
213 个
工控威望:
1259 点
下载积分:
11131 分
在线时间: 310(小时)
注册时间:
2012-10-09
最后登录:
2024-11-29
查看abcde12345的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-11-19 21:59
全看
|
小
中
大
FROM K1 K0 K2M280 K1
传就好了。