clp2009bon
人生没有如果,只有结果。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 236 点
下载积分: 17433 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2010-03-05
最后登录: 2024-07-19
查看clp2009bon的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-19 12:56
大家好,我有一个问题想请大家帮忙解决一下,看要如何解决,我手上有10个220V交流24V直流的开关电源,但是这个电源不能跟PLC在一起,一在一起就会干扰PLC运行,不知道哪位兄弟懂开关电源的,在开关电源上加一个抗干扰的电子元件,因为不想浪费这10个开关电源所以向大家求助,希望有人能懂这块。谢谢。
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-02-15
查看zczc777的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-19 14:11
开关电源是干扰源,对开关电源采取抗干扰处理
1、在输入侧采用隔离变压器、电抗器
2、输出侧采用不接地、PLC单独接地
3、PLC屏蔽处理
4、信号线用屏蔽单端接地远离电源
5、24V直流电源采用磁环屏蔽
实在不行换线性电源、或者加稳压电源主要目的是防止电流的改变而产生的磁场干扰
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(工控—魔术师) 好贴!
  • 下载积分:+5(dl2006) 好贴!
  • 下载积分:+1(桥本) 好贴!
  • 下载积分:+5(wenrong) 好贴!