shilinhua
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 194 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2012-08-28
最后登录: 2024-10-30
查看shilinhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-18 21:21
请问三菱定位模块1PG的#25的B8位是单速定位开始,这个B8位在电机转动的过程中要一直置1还是只需要开始时置1启动后置0电机照样运行?谢谢各位了。
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2024-06-25
查看coverpaper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-19 20:51
开始时置1启动后置0电机照样运行
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2024-06-25
查看coverpaper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-19 20:53
开始时置1启动后置0电机照样运行,因为1PG是沿触发
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283