请问三菱定位模块1PG的#25的B8位是单速定位开始,这个B8位在电机转动的过程中要一直置1还是只需要开始时置1启动后置0电机照样运行?谢谢各位了。
mail_1420
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 224 点
下载积分: 706 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2007-11-20
最后登录: 2024-11-17
查看mail_1420的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-19 14:49
fx2n-1pg 接收脉冲信号,不需要一直置位的