楼主  发表于: 2012-11-18 11:34
两个接触器(各两对常开和常闭),一个时间继电器(各两对延时常开和常闭),两个按钮(常开常闭互锁),一个电铃,控制要求:按下SB1电铃响3S后KM1吸合,松开SB1,KM1放开;按下SB2电铃响3S后KM2吸合,松开SB2,KM2放开;KM1和KM2不能同时吸合,画出最简单安全的控制电路图。。。。这是我们刚进电工班的入班必会题,也就是面试题目,大家不妨入手试试看,也可以上传电路图给大家学习学习,,,,哈哈.......
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 71212 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-12-27
查看雪峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-18 19:24
正反转是电工必会的,这是最简单的电路。
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 71212 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-12-27
查看雪峰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-19 20:34
9楼的图有问题。
1:SB1-1、SB2-1旁边多出了两个常闭开关(SB1-2、SB2-2),当合上QF2时KT线圈就会一直得电,不管你按没按SB1或SB2;延时时间到,KT常开触点闭合,KM1和KM2线圈同时得电吸合,KM1和KM2的常闭触点分开,KM1和KM2线圈同时失电,KM1和KM2常闭触点同时闭合,KM1和KM2线圈又同时得电吸合,就这样周而忽使的循环,形成震荡。
2:KM1和KM2线圈同时得电吸合,主触点也同时吸合。结果会是怎样可想而知。
3:由于SB1-1、SB2-1旁边多出了两个常闭开关(SB1-2、SB2-2),当合上QF2时,只要KM1或KM2线圈没得电吸合,电铃就会一直响。
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 71212 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-12-27
查看雪峰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-21 19:41
引用
引用第19楼协手闯天下于2012-11-21 07:47发表的  :
按你这图都短路了

不会短路,他是接的L2、L3;只是L2需通过KM1或KM2的主触点才能形成会路。
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 71212 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-12-27
查看雪峰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-21 19:53
照楼主的图是可以接出来,但是不能运行。