引用引用第1楼lauine于2012-11-18 14:46发表的 :这个是必修课吧
引用引用楼主scw威伟于2012-11-18 11:34发表的 简单的正反转控制. :两个接触器(各两对常开和常闭),一个时间继电器(各两对延时常开和常闭),两个按钮(常开常闭互锁),一个电铃,控制要求:按下SB1电铃响3S后KM1吸合,松开SB1,KM1放开;按下SB2电铃响3S后KM2吸合,松开SB2,KM2放开;KM1和KM2不能同时吸合,画出最简单安全的控制电路图。。。。这是我们刚进电工班的入班必会题,也就是面试题目,大家不妨入手试试看,也可以上传电路图给大家学习学习,,,,哈哈.......
引用引用第11楼shanguqf于2012-11-20 09:43发表的 :[attachment=97059] 如果是“变压整流”电路的话,此电路不能工作。因为,这个变压整流电路的工作前提是KM1或者KM2必须工作,也只有当KM1或者是KM2工作以后,其主触点才能够闭合,才能够为变压整流电路构成工作回路,才能够为控制电路部分提供工作电源(36V)。但是,按照楼主给出的这个电气控制原理图来看,正是由于KM1或者是KM2的主触点没有闭合,变压整流电路并没有工作,控制电路部分无法得到工作电源,KM1或者是KM2接触器的电磁线圈也不可能得到工作电源。所以,此控制系统不能运行。