讨论一下屏蔽网线接地问题!
上一主题
下一主题
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2815 个
工控威望:
4441 点
下载积分:
213049 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2024-11-02
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-17 13:27
全看
|
小
中
大
在许多使用中经常用到屏蔽网线,有时候推荐单端接地,有时候推荐两端接地。我现在的问题是什么时候使用单端接地什么时候使用两端接地?依据是什么??
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
雪峰
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
5653 点
下载积分:
70672 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-08-30
最后登录:
2024-11-02
查看雪峰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-18 23:25
全看
|
小
中
大
屏蔽网线不是专用接地线,不是用来把设备接地线;它是用来屏蔽信号传输线受到的电磁辐射干扰,如果两端接地,当两台设备之间有电位差时,屏蔽网线就会有电流流过,这样它又成了电磁辐射干扰源。