用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
简单问题求教
上一主题
下一主题
膏盐矿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
132 点
下载积分:
547 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2012-11-07
最后登录:
2013-01-31
查看膏盐矿的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-16 22:15
全看
|
小
中
大
新人求助。以前只是理论学过,实际运用一点也不行,请教一个问题,本单位有供电变压器,容量一千五百千瓦,一台不频繁启动的五十五千瓦的电机能直接启动么。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-10-31
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-17 13:03
全看
|
小
中
大
你考虑的欠周到些,资料上面解释也不全面。直接启动是需要考虑变压器容量,但是,这个变压器负载不光是只有这台电机。行规中十分明确15KW以上需要降压启动的。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-10-31
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-11-17 14:15
全看
|
小
中
大
可是,问题是你们所说的变压器不仅仅是供这台电机。15KW以上还是选择降压启动方式为好。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
简单问题求教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问