新人求助。以前只是理论学过,实际运用一点也不行,请教一个问题,本单位有供电变压器,容量一千五百千瓦,一台不频繁启动的五十五千瓦的电机能直接启动么。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-17 13:03
全看
|
小
中
大
你考虑的欠周到些,资料上面解释也不全面。直接启动是需要考虑变压器容量,但是,这个变压器负载不光是只有这台电机。行规中十分明确15KW以上需要降压启动的。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-11-17 14:15
全看
|
小
中
大
可是,问题是你们所说的变压器不仅仅是供这台电机。15KW以上还是选择降压启动方式为好。