膏盐矿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 132 点
下载积分: 547 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2012-11-07
最后登录: 2013-01-31
查看膏盐矿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-16 22:15
新人求助。以前只是理论学过,实际运用一点也不行,请教一个问题,本单位有供电变压器,容量一千五百千瓦,一台不频繁启动的五十五千瓦的电机能直接启动么。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-17 13:03
你考虑的欠周到些,资料上面解释也不全面。直接启动是需要考虑变压器容量,但是,这个变压器负载不光是只有这台电机。行规中十分明确15KW以上需要降压启动的。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-17 14:15
可是,问题是你们所说的变压器不仅仅是供这台电机。15KW以上还是选择降压启动方式为好。