新人求助。以前只是理论学过,实际运用一点也不行,请教一个问题,本单位有供电变压器,容量一千五百千瓦,一台不频繁启动的五十五千瓦的电机能直接启动么。
孤影
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 173 点
下载积分: 3662 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2011-04-04
最后登录: 2024-11-17
查看孤影的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-17 15:05
肯定不行了,电机功率只要大于24KW的都要降压启动