楼主  发表于: 2012-11-15 21:13
有一台机器,原来是用fx1n的plc,因plc坏了就把程序转换了用fx2n的plc,接好线试机正常,用了一个晚上,第二天反映说动作错乱了,一检查,x7、x17、x27、37、47和y7到47都坏了,即这些输入输出点都没反应了,是怎么一回事呢?
程序没问题,重新写入过另一台plc就能用了。
林汉成
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 161 点
下载积分: 3390 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2012-07-11
最后登录: 2014-09-06
查看林汉成的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-18 21:04
还有这样的事?