nnlibing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 164 点
下载积分: 497 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-02-20
查看nnlibing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-15 21:13
有一台机器,原来是用fx1n的plc,因plc坏了就把程序转换了用fx2n的plc,接好线试机正常,用了一个晚上,第二天反映说动作错乱了,一检查,x7、x17、x27、37、47和y7到47都坏了,即这些输入输出点都没反应了,是怎么一回事呢?
程序没问题,重新写入过另一台plc就能用了。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-12
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-30 00:10
我有时设计有个习惯,就是同一尾数信号为同一组功能
好比说有Y0-Y7.……………………Y70-y77
如果有8组相同功能的动作,为了程序编写方便,会将Y0、Y10、Y20.………………。Y7、Y17、Y27.…………设计为同一个功能的输出
所以看看是不是这方面外部电气有问题
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训