楼主  发表于: 2012-11-13 23:08
本公司有很多驱动器,它的型号是MR-J2S-A,它有一种通病,就是E9报警,而且每次都是在机器停止关电一段时间之后重新开机发生的。根据它的报警解除方法,就是关电,再开电,故障依旧。它的伺服电源与伺服控制电源没有同步,请同行指点,是内部伺服器哪一个电路环节出了问题。我们的接线方式是伺服电源与伺服控制电源是同时接通的,而且伺服器内部的SON信号也是同时接通的。
jhbob
朋友,我是你的朋友!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2008-05-20
最后登录: 2020-06-20
查看jhbob的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-14 12:00
驱动器报E9是主电路OFF警告,即主电路断电瞬间检测到SON信号仍ON,建议改变一下断电方式,断电时先断电使能信号,在断主电路试试!再有上电时采用楼上的建议!