用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱MR-J2S-A伺服器的一种通病。
上一主题
下一主题
仁者
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
181 点
下载积分:
6228 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2009-02-05
最后登录:
2023-10-09
查看仁者的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-13 23:08
全看
|
小
中
大
本公司有很多驱动器,它的型号是MR-J2S-A,它有一种通病,就是E9报警,而且每次都是在机器停止关电一段时间之后重新开机发生的。根据它的报警解除方法,就是关电,再开电,故障依旧。它的伺服电源与伺服控制电源没有同步,请同行指点,是内部伺服器哪一个电路环节出了问题。我们的接线方式是伺服电源与伺服控制电源是同时接通的,而且伺服器内部的SON信号也是同时接通的。
分享
fs803
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
122 点
下载积分:
525 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-11-01
最后登录:
2012-12-12
查看fs803的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-14 10:09
全看
|
小
中
大
我经常遇到,用电吹风吹控制器就好了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱MR-J2S-A伺服器的一种通病。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问