楼主  发表于: 2012-11-13 16:38
对于一台变频器拖多台电机的事,我以前看到有人这样做过,工频情况下,电机的功率总和小于变频器的最大输出功率,这样做有什么问题吗?电机是冷却塔上的风机。
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-02-15
查看zczc777的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-15 15:15
冷却塔风机运行用变频器一拖多台没有什么意义

如果从电机降压平稳启动的角度考虑使用,但相对于其他启动方式造价太高,而且一旦变频器有故障将影响所有风机运行,这样就需要考虑一用一备增加成本,考虑用星角启动经济实用。

如果从节能考虑:选择的变频器和风机的容量加大,成本增加

如果需要状态控制角度上考虑,必须使用变频器,但冷却塔风机工作要求并不是很高

我个人认为冷却塔风机用变频运行没有实际意义,变频器的V/F控制和矢量自动离线调谐控制以及PID控制应用于精度要求比较高的场合

个人见解,仅供参考!
[ 此帖被zczc777在2012-11-16 09:16重新编辑 ]