楼主  发表于: 2012-11-13 16:38
对于一台变频器拖多台电机的事,我以前看到有人这样做过,工频情况下,电机的功率总和小于变频器的最大输出功率,这样做有什么问题吗?电机是冷却塔上的风机。
shanguqf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7414 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2012-07-27
最后登录: 2017-09-08
查看shanguqf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-13 18:25
“电机的功率总和小于变频器的最大输出功率,这样做有什么问题吗?”
经过我的实际实验和连续8小时的运行检验,应用一台变频器托动多台电动机的操作,只要保证您所说的“电机的功率总和小于变频器的最大输出功率”是没有什么大的问题的。需要注意的是:
1、被拖动的这些台电动机其运行状态是相同的。
2、保险起见,最好预留出“变频器最大输出功率×25%=保全功率”,作为这些台电动机“同时启动”和“意外过载”的保全措施。
以上纯属我个人所见,仅供参考。