对于一台变频器拖多台电机
上一主题
下一主题
多晶铸锭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
265 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2012-10-23
最后登录:
2022-03-30
查看多晶铸锭的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-13 16:38
全看
|
小
中
大
对于一台变频器拖多台电机的事,我以前看到有人这样做过,工频情况下,电机的功率总和小于变频器的最大输出功率,这样做有什么问题吗?电机是冷却塔上的风机。
分享
shanguqf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
237 点
下载积分:
7414 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2012-07-27
最后登录:
2017-09-08
查看shanguqf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-13 18:25
全看
|
小
中
大
“电机的功率总和小于变频器的最大输出功率,这样做有什么问题吗?”
经过我的实际实验和连续8小时的运行检验,应用一台变频器托动多台电动机的操作,只要保证您所说的“电机的功率总和小于变频器的最大输出功率”是没有什么大的问题的。需要注意的是:
1、被拖动的这些台电动机其运行状态是相同的。
2、保险起见,最好预留出“变频器最大输出功率×25%=保全功率”,作为这些台电动机“同时启动”和“意外过载”的保全措施。
以上纯属我个人所见,仅供参考。